뉴스&공지사항         회원활동

수원~인천 복선전철 제2-2공구 노반신설공사 오목천정거장 그라운드앵커 연구보고서

작성자 : 관리자
조회수 : 196
E0561
제1장 서론 1~2
1.1 연구배경 1
1.2 연구개요 1
1.3 연구수행일정 2

제2장 현장개요 4~7
2.1 연구구간 4
2.2 주요공법 및 사용부재 4
2.3 주요공정 진행사항 5
2.4 그라운드 앵커 인장시험 결과 7

제3장 기초자료분석 9~17
3.1 설계 지반조사 결과분석(5공) 9
3.2 설계도서 검토 12
3.3 그라운드 앵커 일반 14

제4장 원인분석 19~28
4.1 현장답사 결과분석 19
4.2 추가 지반조사 결과분석(6공) 20
4.3 그라운드 앵커 설계인장력 부족원인 분석 결과 27

제5장 개선방안 제안 30~33
5.1 천공방식(장비) 개선 30
5.2 흙막이 구조물 부재력 검토기준 31
5.3 앵커 정착길이 조정 32
5.4 그라운드 앵커체(Type) 변경 32
5.5 기타 제안사항 33

제6장 결론 35~37
6.1 그라운드 앵커 설계인장력 부족원인 35
6.2 그라운드 앵커 개선방안 36

부록
1.실시설계지반조사 결과
2.추가 지반조사 결과
3.현장시험 결과자료
4.실내시험 결과자료
5.지반조사 사진대지
목록