목차
제1장 연구개요
1.1 연구수행 목적 3
1.2 연구내용 4
제2장 현황분석
2.1 연화I.C 1교 현황 7
2.1.1 구조물 현황 7
2.1.2 연화 I.C 1교 A2교대 시공현황 11
2.1.3 정밀점검 결과 23
2.2 설계자료 검토 16
2.2.1 지반조사 결과 16
2.2.2 기초설계 현황 18
2.2.3 측방유동성 검토 22
제3장 현장조사
3.1 조사개요 25
3.2 외관조사 25
3.2.1 측방유동 발생현황 25
3.2.2 교면포장 30
3.2.3 중앙분리대 및 방호벽 31
3.2.4 신축이음장치 32
3.2.5 바닥판 하면 34
3.2.6 받침장치 35
3.3 지반 조사 38
3.3.1 개요 38
3.3.2 조사내용 및 방법 40
3.3.3 시추조사 결과 46
3.3.4 실내시험 결과 50
3.4 현장조사 결과 요약 52
3.4.1 외관조사 결과 52
3.4.2 지반조사 결과 53
제4장 측방유동 원인분석 및 대책방안 검토
4.1 분석개요 57
4.2 측방유동 안정성 검토 57
4.2.1 검토개요 57
4.2.2 측방유동 안정성 평가방법 58
4.2.3 허용 안전율 62
4.2.4 해석단면 선정 63
4.2.5 측방유동 안정성 검토결과 63
4.2.6 측방유동 안정검토 결과 요약 66
4.3 측방유동 원인분석 67
4.4 측방유동 대책방안 검토 71
4.4.1 심층혼합처리를 통한 연약지반 개량효과 검토 73
4.4.2 보강방안에 따른 안정성 검토 75
4.4.3 개략공사비 78
4.4.4 대책방안에 따른 보강계획 82
4.4 구조물 보수·보강 계획 87
-부록-
1. 조사위치도
2. 지층단면도
3. 시추주상도
4. 실내시험 결과
5. 측방유동 안정성 검토결과